装修地暖施工方法步骤及标准
1、一、地面保温系统施工准备:1.1做地面保温系统铺设前应保证土建地面墙体均已完工,并做过基础找平,场地内无其他工种在施工。

4、4卫生间和别墅底层应该做好防水层或者铺设防潮膜。

6、2边界保温条应该粘贴在供暖区域内所有与地面相交处的墙面和柱面上,边界保温条要具有优异的粘贴牢度保证其使用中不会脱落。

9、三、地暖专用环保挤塑板铺设3.1挤塑板在铺设之前要保证原始地面层的平整度。

11、3尽量选择规格整齐的挤塑板,减少更多的拼缝。

13、5挤塑板铺设期间需避开电线管或者其他管道会造成较大的缝隙,应采用聚氨酯发泡处理。

15、7挤塑板铺设的缝隙应不大于5毫米,挤塑板铺设要注意板材表面的平整度,高低差应低于5毫米。
16、四、地暖专用反射层铺设4.1由于反射膜的使用环境,在选择反射膜的时候应选择耐碱性强的产品。
17、2反射膜的铺设要平整,尽量减少褶皱。

20、5反射膜连接处也要使用铝箔胶带粘连,避免搭接过多造成材料浪费。

22、2卡钉的材质需要满足高强度和良好蠕变性能的基本要求。借助卡钉枪施工的卡钉强度要求更高,可承受机械安装。

24、4卡钉安装时注意要笔直卡入保温层,切忌倾斜卡钉以免固定效果不佳。
25、六、地面管道施工6.1根据设计图纸进行布管,确定管间距和管道走向,直管安装间距误差小于或等于1cm。

31、2伸缩缝高度是从挤塑板上边缘到回填层的上边缘,伸缩缝设置处的地暖管需要加套保温管。
32、3地面如果铺设的是大理石或瓷砖,伸缩缝最好设置在瓷砖拼缝的下面。
33、八、地暖专用生料带施工8.1螺纹连接处应使用生料带以达到优质的密封效果。
34、2生料带缠绕圈数不宜过多,防止对连接件造成损坏。

37、2切不可不用或使用金属弯管器,造成更大程度的损伤管道,推荐使用强度较高的塑料弯管器。
38、3分水器处裸露在外的供回水管道需使用保温套管。
39、4分水器处地面下常挢傣捅地暖管道密集,为防止局部温度过高应使用保温套管。一般加套在供水管道上,回水是否加套需根据该路管道长度而定。保温套管的使用长度至两管之间间距大于10公分处。

40、5每路管道都应该配弯管器,保温套管与之隔开使用。
41、十、混凝土回填层施工10.1混凝土回填层的厚度一般在3-5CM左右,最低不应小于3CM。
42、2回填层的混凝土配比应严格执行《普通混凝土用砂、石质量和检测方法标准》的比例标准。
43、3地暖加热管安装完毕且水压试验合格后48小时内完成混凝土填充层施工
44、4混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹