中兴力维维塔士调试指导-衢州项目
1、将电脑本地连接IP地址更改为192.168.1.100,掩码255.255.255.0.网关为空,右下角点击网络和共享中心-更改适配器设置-本地连接-Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)-使用下面的IP地址-完成



2、打开EISUCONFIG软件,点击扫描服务器IP按钮,软件右侧空白区域会出现一个IP地址,一般为192.168.1.1.将该地址输入到中间的服务器IP地址栏内。左侧密码输入窗口输入8个1密码,点击登陆系统按钮登陆

3、登陆成功后,点击本板通道管理按钮。根据相应传感器测试方法进行测试,并观察对应通道值是否正惘度谋裆常。通道解释如下:AI-0-3 第一组电池中间点电压AI-0-4 第二组电池中间点电压AI-0-31 第一组电池总电压AI-0-33 第二组电池总电压AI-0-60 温度AI-0-64 湿度DI-0-103 烟感DI-0-105 水浸DI-0-110 红外



4、本板通道传感器测试完毕后,点击串口设备管理按钮。按照串口接入具体设备进行设置。可以参照智能协议中具体设备调试手册设置。设置完成后点智能通道数据页面,点读取数据,并将读取到的数据和设备显示屏上的数据进行比对,如果数据不一致,则考虑是不是使用了错误的智能协议。需要注意的是,FSU设备在进行一些配置时会要求重启后生效,所以要注意软件底部的提示信息,要求重启时一定要重启。


5、点击铁塔FSU信息管理按钮,点击获取底端FSU信息,然后手动输入右侧的LNS服务器地址等信息联通、电信卡:LNS主服务器IP: 122.224.151.228LNS备服务器I霸烹钟爷P1:122.224.151.227LNS备服务器IP2:255.255.255.255LNS备服务器IP3:0.0.0.0SC服务器:172.17.0.50移动卡:LNS主服务器IP: 223.93.189.52LNS备服务器IP1:122.224.151.227LNS备服务器IP2:255.255.255.255LNS备服务器IP3:0.0.0.0SC服务器:172.17.0.50以上编码为所有基站统一设置,另有其他设备编码,由http://180.153.49.130:9000/baf/jsp/uiframe/login.jsp网页内查询后获得。所有编码填入完毕并核对正确后,点击设置配置到FSU按钮。配置下载后需重启FSU生效。


6、打开IE浏览器,输入192.168.1.2进入摄像机管理页面。初始账号和密码均为admin。初次登陆可能需要提示下载安装插件,根据提示安装即可。然后点击设置--相机设置--视频,将摄像机分辨率更改为720P,码流更改为1536,确定。

7、然后点击摄像机网页设置按钮,设置--系统设置--用户管理--修改。将用户密码更改为admin12345.注意一定要修改为此统一密码,否则会导致摄像机无法抓拍。

8、重新打开EISUCONFIG软件,登陆后选择设备状态诊断管理,更改右下角FSU管理服务器地址为172.17.0.31,端口号更改为8080.然后重启FSU。
9、重新登陆,点击无线参数管理,设置右侧无线模块供电方式为USB供电开启。保存设置。按提示重启FSU。
10、升级版本,先进入版本信息-读取版本信息-无线动态库版本,最新版本是1.16.018和1.1.019,低于此版本的都需升级。升级方法:设备管理--一键升级,升级前确保笔记本断开任何无线网,包括wifi、手机热点,否则会升级失败


11、升级成功后,重启登陆,进入设备状态诊断管理页面。点击获取状态。查看FSU注册是否成功。知道该页面所有状态都为正常后则可确定FSU已经成功上线。注意:因信号和网站服务器影响,有时候FSU上线会比较慢,少数站可能耗时十分钟以上。需要多获取几次状态,耐心等待。
12、点击测试报告里的添加附件按钮,上传基站安装照片。照片要求包含如下信息1:SIM卡照片,要包括电话号码。2:安装概览图。3:开关电源监控模块4:空调型号5:电表等其他智能设备型号6:GPS蘑菇头安装位置

13、上传完图片后点击进入下一步,生成测试报告,然后点击自动测试。其余遥测量如测试不通过,点击网络监控-幻腾寂埒-实时性能查询,查询一下相应数据,能成功查询后,再点一次自动测试即可通过。根据提示将所有测试项目都测试通过后,点提交,即可进入专家组审核流程。专家组确认测试无误后,该站即完成交维,进入交维状态。